伺服纠偏系统出现故障的解决方案
  1.电眼不跟踪,即薄膜出现凹凸不平,不整齐。
处理办法:
  1:电眼灵敏度降低,或灰尘挡住镜片,请清洁电眼或更换电眼。
  2:系统灵敏度不够,正常情况下,薄膜在电眼处,应抖动,然后调整控制箱上的灵敏度调节旋钮,使之处于刚好要抖动又不动的时候为最佳状态。伺服纠偏系统
  2.电眼电源灯不亮。
处理办法:如果电眼还能正常工作,只是指示灯不亮,此仅为指示灯坏了,可继续使用或寄回公司维修。
  3.光电纠偏系统对某些颜色无法跟踪。
处理办法:一般情况下,LED兰、白、红等均有偏色现像,一般对本色不识,即兰光对兰色识别最差,黄光对白色识别较困难。此时请按住光电眼SET键三秒钟放开让光电眼自动调节光源或需要调节控制箱灵敏度旋钮加大灵敏度。
  4.光电纠偏系统控制箱控制执行器只往一边走,回不来。
处理办法:此现像一般为控制箱功率管损坏,检查方式:用手动方式看执行器是否只往一边走,如手动只走一边,需换大功率管。如手动可两边走,但电眼接上后只往一边走,则电眼坏或控制箱正/反方向不对,重新更换电眼或调整控制箱(建议寄回维修)。
纠偏系统
  5.手动或自动失灵。
处理办法:手动时如左右手动键均不动作,如5A保险管完好,则可判定对管损坏,需调换对管(建议寄回维修)。
  6.控制箱不工作。
处理办法:电源没加上,查看2A/5A保险管是否烧坏(断了),或接触不好。(建议寄回维修)。
  7.不能调平衡。
处理办法:调平衡电位器多圈(5圈)电位器,如方向调错则始终无法调至平衡。或两则电位器已坏。(如反方向仍无法调不平衡建议寄回维修)。